Kriitiliste toiteallikatena mõjutab kaitsegeneraatori ehituse kvaliteet otseselt töökindlust ja ohutust. Ehituse ajal tuleb standardiseeritud protseduure rangelt järgida, et tagada stabiilne jõudlus karmides keskkondades.
Vundamendi ehitusnõuded
Generaatori komplekti paigaldusfond peab olema valmistatud valatud betoonist, mille tugevus hinne on vähemalt C25, ja vundamendi tasapinnal tolerantsust tuleb kontrollida ± 3mm/m² piires. Manustatud komponentide paigaldusasendi kõrvalekalle ei tohi ületada ± 5 mm kujundusväärtust ja installida tuleb vibratsiooni siibrid. Vibratsiooni ülekantav peaks olema väiksem kui 0,2. Maandussüsteem kasutab galvaniseeritud lameda terase ja vundamendi tugevdamise võrgusilma kahesugust ühendamist, maanduskindlus on rangelt piiratud kuni 4Ω.
Kaitsestruktuuri standardid
Kaitsekaitsega peab vastama IP54 või kõrgemale kaitsetasemele, terasplaadi paksus on suurem või võrdne 2 mm. Liigendid peavad olema pidevalt keevitatud, keevisõrme kõrgusega mitte vähem kui lähtematerjali paksus. Ventilatsioon Louvres peab olema varustatud roostevabast terasest putukaekraanidega (ava, mis on vähem või võrdne 2 mm). Tulesimmutid tuleb paigaldada õhu sisselaske- ja väljalaskekanalisse, temperatuuritakistusega 280 kraadi 30 minutit. Kaabli sisse- ja väljalaskeavad tuleks ühendada, kasutades plahvatust - tõend paindlikku kanalit, tihendades tihendavat kummirõngast vahemikus 30%-50%.
Elektripaigaldiste spetsifikatsioonid
Kaabli marsruutimine generaatorilt jaotuskappi peaks vastama IEC 60502 -le, minimaalse faasiga - kuni - faasi ja maapinna kaugusele 300mm. Cross - juhtvoolujuhtide sektsioonide piirkond peaks olema suurem kui 1,5 mm² ja toitekaablid peaksid kasutama vask - südamiku rist - lingitud polüetüleenist isolatsioon (YJV tüüp). Praeguse kandevõime jaoks tuleks reserveerida 20% marginaal. Kõik juhtmestiku terminalid peavad olema tina - pindatud ja pöördemomendi väärtused peavad vastama seadme tootja tehnilisele käsiraamatule.
Pärast installimist tuleks läbi viia 72 - tund täis - koormuse testi käivitamist, jälgides võtmeparameetreid nagu vibratsioon (vähem või võrdne 4,5 mm/s) ja temperatuuri tõus (vähem või võrdne 65K -ga). Usaldusväärse aluse saamiseks järgnevaks hoolduseks tuleks luua täielik dokumentatsioonisüsteem, mis sisaldab installimisdokumente ja testiandmeid. Standardite range rakendamine on hädavajalik kaitsegeneraatori komplektide pikaajaliseks ja stabiilseks toimimiseks.







